А какова периодичность проверки этого дизель-генератора? И почему он у них там на морозе стоит, почему его не прогревают в мороз?
Где Роспотребнадзор, почему он не организует плановую проверку?
И где охрана окружающей среды? Почему девственно чистый воздух тайги портят дымом дизель-генераторов?
Аварийные (резервные) генераторы всегда должны быть готовы к запуску и выходят на рабочий режим в течении 1й минуты.У нас контейнерный вариант дизель 1500квт. всегда готов на режим выходит через 30 сек после пропадания основного питания.
Время отработки АВР около 0.5 с. Бесперебойник дольше 60 секунд не выдержит.Так что у нас с не большим запасом он отрабатывает.
А теперь слушай сюда, мальчик. Сработка АВР это последнее, что происходит. Да, время срабатывания порядка 0,5...1,0 секунды. Но до срабатывания АВР с момента пропадания напряжения происходит следующее: 1. Задержка 5...10 секунд, рассчитанная на то, что это кратковременное отключение; 2. прокачка масла и топлива - на моторах такого размера порядка 10 секунд; 3. пауза 2...3 скунды; 4. запуск двигателя 5...7 секунд; 5. работа без нагрузки с целью выявления неполадок (давление масла, давление ОЖ, давление топлива, стабильность оборотов) - 10...15 секунд. И АВР просто так не щёлкает, так как если 1,5 МВт одномоментно накинуть на ДГУ, то её запросто можно "посадить". Нагрузка подключается ступенчато. Даже если по 500 кВт, то это ещё секунд 8...10. Ну и самое главное, свистун, максимальная мощность ДГУ на моторах Siemens на сегодняшний момент (с 2018 года) - 1 МВт.
Вот суть всех сообщений на НГС..
Якобы очевидец что то увидел, быстрей хватает телефон, делает сьёмку и отправляет...
Чтобы выяснить причину, он потратить несколько минут не способен, главное первому отправить...
Так же и на НГС, зайдёшь на минутку, а тут дым столбом от подгорающих п……
А что там нет охранника? Почему он всех не успокоил?
пожары в Шерегеше становятся традицией
Не любил Шерегеш, не люблю Сибирь и не любил. Вот и убежал из города
А какова периодичность проверки этого дизель-генератора? И почему он у них там на морозе стоит, почему его не прогревают в мороз?
Где Роспотребнадзор, почему он не организует плановую проверку?
И где охрана окружающей среды? Почему девственно чистый воздух тайги портят дымом дизель-генераторов?
Аварийные (резервные) генераторы всегда должны быть готовы к запуску и выходят на рабочий режим в течении 1й минуты.У нас контейнерный вариант дизель 1500квт. всегда готов на режим выходит через 30 сек после пропадания основного питания.
Бухлаваш готовили?
Что там за генератор такой? На угле что ли? Даже на дровяном такого дыма не бывает.
Съездил бы туда Ростехнадзор, посмотрел бы на генератор, который при запуске дымит. Там похоже всё ржавое.
Вот суть всех сообщений на НГС..
Якобы очевидец что то увидел, быстрей хватает телефон, делает сьёмку и отправляет...
Чтобы выяснить причину, он потратить несколько минут не способен, главное первому отправить...
Шерегеш - это большая помойка
Где-то сейчас в шоке одна Грета.
Такой чад это или не исправен двигатель или неготов к аварийному запуску.
Новосибирцы любят ездить кататься в Шерегеш😎 Парень на фото в самой лучшей маске👍
Это так генератор должен работать? Ну ну, запомним...
На буром угле генератор походу работает, причин для беспокойства нет, мы каждый день этим дышим.